本標準譯自國際電工委員會建筑物電氣裝置第五部分的第523節載流量,標準號為 IEC 60364-5-523 1983年。改革開放以后,公共事業和住宅建設發展迅速,家用電氣設備和其它用電設備日漸增多。但不可忽視的是在每年發生的火災中, 電氣火災也呈上升趨勢。 在短短的幾年中, 電氣火災比例增長一倍以上,其中相當一部分是由電纜電線的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。昆明電纜,因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至為關鍵。由于目前尚無1000V以下的電纜電線載流量的國家標準,而此部分電纜電線的使用最為量大面廣,有鑒于此,全國建筑物電氣裝置標準化技術委員會,已提出編制標準計劃,,上報國家技術監督局,將國際電工委員會IEC 60364-5-523標準等同采用為國家標準(我國電纜電線符合IEC電纜電線制造標準)。
昆明電纜廠 昆明電力電纜 昆明高壓電纜 昆明電纜丨云南電纜廠丨云南電線電纜廠丨昆明10KV架空絕緣導線丨云南高壓架空絕緣導線丨建筑物電氣裝置標準化技術委員會會同國際銅業協會現將IEC 60364-5-523標準有關銅芯電纜電線載流量的標準先行成文,提供設計、生產、施工安裝、質檢、運行和管理等各界參考。國際電工委員會已于95年開始對1983年版載流量標準進行修訂,現已進入最后批準階段。經過對二者的詳細比較,有以下這些情況和變化告知讀者:南寧電線電纜,
1. 適用的電壓范圍更改為交流1KV和直流1.5KV。
2. 刪除了銅芯1.0mm2和鋁芯1.0mm2、1.5mm2的電纜電線載流量。
3. 載流量基本沒有變化, 個別變化不超過7%。
4. 電纜電線的品種和溫升限值沒有變化。
5. 增加了土壤熱阻率為 2.5K.m/W時的修正系數。
6. 表中的電纜電線敷設方式原 文字說明的部分改為示圖。
7. 表52-E4、 E5中取消無孔托盤的載流量數據。
8. 對523.5條作了以下修改:
(1). 僅僅三相導體有負荷電流且平衡時,4芯、5芯電纜可 有較大的載流量;
(2). 當三相負荷不平衡時,中性線電流引起的溫升將被線電流減少的發熱所抵消。,在這種情況下,導 體截面應按最 大相線電流選擇;
(3). 在中性線有負荷電流,南寧電線電纜,而相線電流不作相應減少時,當中性線諧波電流大于10%,中性線截面不應小于相線截面。較大的諧波電流校正系數見附錄C。
9. 增加并聯導體達到負荷電流分配平衡的一些要求。
國際銅業協會(中國)
全國建筑物電氣裝置標準化技術委員會 昆明電纜廠 昆明電力電纜 昆明高壓電纜 昆明電纜丨云南電纜廠丨云南電線電纜廠丨昆明10KV架空絕緣導線丨云南高壓架空絕緣導線丨
1998年12月國際銅業協會是世界上最主要的推廣和促進銅使用的非贏利性國際組織。電線電纜廠,現有正式會員二十九個,代表著世界精銅產量的80%,其協作成員都是世界上最大的銅和銅合金加工企業。國際銅業協會負責制定方針政策、長遠規劃和資金分配方案,使得促進銅使用項目在世界范圍內開展。除了在美國紐約的總部外,國際銅業協會在倫敦、圣地亞哥、北京、新加坡、孟買和上海設有地區代表處。國際銅業協會的項目是通過地區代表處和21個獨立的銅發展中心以及一些生產廠家來具體實施的。項目的重點集中在主要的銅最終使用上:用于電力和信息傳輸的電劲汶娎|,用于供水的管道系統,用于建筑內外設計和裝修的產品以及工業應用和汽車應用等。國際銅業協會支持有關銅對環境和人體健康影響的科學研究。國際銅業協會向各國的政府部門提供制定有關銅和銅合金的政策及法規的相關依據和建議。南寧電纜廠,國際銅業協會在北京和上海設有代表處。在電能效益、建筑導線、銅水管的應用、新型汽車散熱器等方面進行著大量的工作,并取得了相關部門的支持和參與。電線電纜企業,國際銅業協會北京代表處愿同各界人士合作,更好地為銅工業和整個社會發展做出貢獻。廣西電線電纜企業, 昆明電纜廠 昆明電力電纜 昆明高壓電纜 昆明電纜丨云南電纜廠丨云南電線電纜廠丨昆明10KV架空絕緣導線丨云南高壓架空絕緣導線丨,電線電纜公司,電線電纜廠。